27.09.2018 Наталья
Вопрос:
Скажите пожалуйста у нас балкон остеклен легким алюминевым стеклопакетом с раздвижными створками. Одна створка сбоку поворотная.Верхний внешний угол от сильного ветра открывается самостоятельно,в щель попадает дождь и ветер,при повторном открывании/закрывании при сильном ветре не прижимается, как нам быть? Можно ли самостоятельно устранить эту проблему?
Ответ: Поворотные створки в профиле Provedal оснащены фурнитурой с двумя точками запирания - вверху и внизу. В вашем случае могут быть три причины поломки: 1) провисла створка. Створка приняла неправильную форму под воздействием своей тяжести и верхний зацеп перестал доставать до ответной части. Для регулировки и исправления геометрии створки пластикового окна подкладывают дистанционную подкладку под стеклопакет. В вашем же случае только стекло, подкладка под стекло может его расколоть. 2) сломан редуктор ручки. В таком случае нижний прижим может продолжать работать исправно, а верхний не работать или работать не устойчиво. Решение - замена механизма. 3) сломан сам запор. Этот элемент изготовлен из пластика, поэтому вполне возможна его поломка вследствие чрезмерного механического воздействия. Решение - замена элемента. |
Комментарии:
Комментариев нет